定鼎园林设计师论坛
地下景观 - 2007-12-26 16:47:00
本人在进入现在这个地产公司后,一直在成本部从事造价管理工作,主要工作是预算工作(结算没有开始)、合同草拟编制工作。目前手上的工程有:一期5幢11层住宅(预算已完)、一期1.7万平方的地下室(预算已完)、二期2幢11层和2幢16层住宅(均刚开始)。周一老总找我谈话了,说打算把我培养成同时具有造价、工程管理的复合型人才,并对我的工作进行调整,让我接受这个挑战。如下: 1、原来的成本部已经分到我手里的工作,不做增加。相应工程的结算工作要负责到底。 2、增加二期二标段共6幢住宅的所有现场管理工作,从开工到竣工。 3、给我分配一个手下,一个造价专业毕业的小女生,之前一直在做资料工作。她负责6幢其中两幢的造价工作。我负责带她学会预算工作、现场管理工作。 我接受了挑战,但这两天对这个事情反复想了好久,觉得压力好大啊。因为原来工程部进行现场工程管理时一般是一个人管2~3幢,而我现在是成本部工作没有减少的前提一个人管理一个标段6幢。晚上睡觉做梦都是想这个事情。 各位高手有何看法和建议,请不吝指教啊。
地下景观 - 2007-12-26 16:47:00
计划利用本帖记录的整个工作过程,无论成功与否。先上一张总平图。

地下景观 - 2007-12-26 16:47:00
上图,24#楼的承台施工。

地下景观 - 2007-12-26 16:47:00
睁只眼闭只眼吧!施工单位不容易啊!
地下景观 - 2007-12-26 16:47:00
领导吩咐下来了,目前要尽力赶进度,其他一些细节就不要过多追究了。昨天在没有材料报验、钢筋隐蔽验收、混凝土浇灌申请的情况下,我在现场验了一下钢筋,直接浇了电梯井的承台。垫层、混凝土接桩都是在没有资料的情况直接口头说一声就浇筑了。
地下景观 - 2007-12-26 16:47:00
这个就不行了,浇灌令是监理的工作,他们没签你没必要背起来啊!至少监理要向甲方口头通知一声啊!
地下景观 - 2007-12-26 16:47:00
还有钢筋等材料如果是没抽检过的且三证都无的不能让施工单位隐蔽啊!如果是检过的,有材质证明的才可以先施工后补资料
地下景观 - 2007-12-26 16:47:00
真羡慕你有这样的机会.
地下景观 - 2007-12-26 16:47:00
真羡慕你有这样的机会.
地下景观 - 2007-12-26 16:47:00
还有女孩子带.你这样验收钢筋胆真大.不要你背责任的,你干吗背.
地下景观 - 2007-12-26 16:47:00
zxy525 wrote: 还有钢筋等材料如果是没抽检过的且三证都无的不能让施工单位隐蔽啊!如果是检过的,有材质证明的才可以先施工后补资料 这个就不行了,浇灌令是监理的工作,他们没签你没必要背起来啊!至少监理要向甲方口头通知一声啊! ================= 你这样验收钢筋胆真大.不要你背责任的,你干吗背. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 一起回答吧。 1、监理单位只起到一个幌子作用,为完成竣工资料、应付政府部门检查而设的。 2、施工单位是一期中标单位,钢筋、商品混凝土、水泥均采用一期原有品牌,也是合同约定品牌。故此次电梯井承台砼浇筑未要求施工单位补充所有手续。但已经给施工单位发话了,仅此一例,以后每次浇筑前均需走完所有套路。 3、这个机会比较难得,我也比较珍惜,会加倍努力工作。
地下景观 - 2007-12-26 16:47:00
有一个问题请教大家。 承台梁(实为承台,但按基础梁配筋)箍筋标注为:A8@100/200(6)。承台梁长8000,支座为两根桩。图纸要求:“基础梁配筋平面整体表示方法的配筋构造详见国标图集04G101-3”,但04G101-3中似乎没有关于基础梁加密区长度的说明。现场目前已经按框架梁1.5倍Hb的加密区长度施工,但我对这个做法表示怀疑,但目前没有找到依据。基础梁加密区长度除了按框架梁施工还有其他途径吗?

地下景观 - 2007-12-26 16:47:00
截面配筋图:

地下景观 - 2007-12-26 16:47:00
上一张今天的现场图吧,以示更新。

地下景观 - 2007-12-26 16:47:00
不错不错,楼主继续
地下景观 - 2007-12-26 16:47:00
如楼住所说,04G101-1的确没有关于基础梁的配筋图,但要知道,任何形式的梁的主要作用都是承受弯矩,扭矩以及集中荷载.这些稍微懂点结构的人都应该知道. 不同的只是它们所承受的力的施力者不同,1层梁承受的是2层的荷载,2层梁承受的是3层的荷载......以此类推,基础梁承受的则是1层的荷载.所以本人认为把基础梁看做为框架梁也不为过,只是基础梁还有许多别的重要作用,如将上部荷载传递到地基上,增强水平面刚度,有时兼作底层填充墙的承托梁. 本人浅见...
地下景观 - 2007-12-26 16:47:00
昨天图纸会审,设计院原则上要求加密区长度为1/4L,但同意目前工地上已经使用的1.5倍梁高。
地下景观 - 2007-12-26 16:47:00
今天上传一个造价的小案例吧。一期工程在合同约定了甲方指定分包范围,并要求总包提供总包配合管理服务,分包支付合同价(设备除外)2%总包管理配合费(甲方代扣代付)。目前部分分包陆续进场,但有一家总包要求分包单位分摊安全文明施工费、临时设施费等费用,否则拒绝提供总包管理配合服务(不让分包进场、不提供垂直运输服务、工程资料上不盖总包公章等)。并发了一个工程联系单过来,具体要求相应费用。如图,公司一个领导作了批复,亦如图。请各位造价管理高手发表评论。

地下景观 - 2007-12-26 16:47:00
昨日同意施工单位一个不符合规范的施工操作。规范要求墙柱插筋在承台、地梁内布置上中下3道水平定位钢筋(同上部箍筋),但由于部分承台按梁式配筋,插筋下部存在纵横交错的箍筋、腰筋的拉筋,如果按上部箍筋布置的话无法保证水平定位钢筋能布置在正确的位置,同意直条钢筋代替原矩形箍。
地下景观 - 2007-12-26 16:47:00
哦。这会儿没多少时间了。简单跟你说两句吧。 1、不论监理是什么性质,把质量问题完全甩给监理来确认。验收可以小批次多批次,半夜同样可以验,所以让监理自己想办法。质量标准不能降低,进度一定要保证。 对质量问题,只说不好不说好,只说监理不说施工。有问题,就要求监理加强力度。质量可以放松一些的说法,绝对不能从你这个口子出。所有质量签字的东西,最后也不落你手里由你来签。除非这个职责就是在你头上的。 2、千万不要造价与现场同管。要跟领导谈好,错开。比如你管1号楼造价,就不管现场。管2号楼现场,就不管造价。而且这种错开,最好是承包商错开。管两个完全不同的承包商,这样工作才好开展。 3、对承包商,每天去看的事情,就是进度。通常都会有一个老总同意的进度计划,每天去盯住。注意这些计划是需要实施过程的。比如,按进度,后天要立塔吊,今天塔吊基础都还没做,承包商说我保证完成进度,那是在骗你。所以基本的施工工艺及施工安排,还是要研究下的。这个方面有很多监理工程师手册及施工手册可用,买两本,然后到什么阶段看什么阶段的东西,就可以了。 每天只与承包商谈进度,质量只与监理谈。这是一个小诀窍,对于预后很有好处。供你参考吧。
地下景观 - 2007-12-26 16:47:00
你是业主的现场管理,如果监理单据要你签的话,最好是推给监理的什么人来做。千万不要把质量与造价与进度的所有责任拉在自己一个人身上。没什么好处。 当然,实质的工作都是你在做。但责任是分散出去的。这个是关键。操作手法上就需要上述的灵活了
地下景观 - 2007-12-26 16:47:00
jiangongren wrote: 上图,24#楼的承台施工。


基坑边坡一塌糊涂。你可要当心吃药啊。 必须压监理,加大工程质量管理。如果你现在做不好规矩,等到你想校正的时候,承包商会死给你看的。
地下景观 - 2007-12-26 16:48:00
jiangongren wrote: 有一个问题请教大家。如果不明确,让承包商报单子,要求你单位设计部马上联系设计院确认。这类事通常都是先口头沟通下,按口头意见落实后再签单,所以只是一个电话的事情。不要马虎。
地下景观 - 2007-12-26 16:48:00
jiangongren wrote: 上一张今天的现场图吧,以示更新。


边坡失稳的风险很大。当心些。还好基坑不是很深。 抓紧让承包商把正负零以下工程抢出来。否则一下雨,你这基坑有得看了。 最好要求承包商把边坡处理好。否则将来打基础梁的时候,模板里都是土。
地下景观 - 2007-12-26 16:48:00
jiangongren wrote: 上图,24#楼的承台施工。


截桩似乎很随意。最终的桩基验收设计同意了没有?如没同意,将来桩基出问题,可就成大事了
地下景观 - 2007-12-26 16:48:00
jiangongren wrote: 今天上传一个造价的小案例吧。如果是FIDIC合同,总包要求是无理的。拒绝。
地下景观 - 2007-12-26 16:48:00
jiangongren wrote: 上一张今天的现场图吧,以示更新。


钢筋堆在泥地中?这个应该是严禁的。 所以工程质量要求必须加强。由监理口严格推行。不要管进度有要求就会影响质量的说法。你只要求监理把质量抓好,这是他的职责。至于验收,可以灵活处理。可以一小块一小块的验收。我曾经边验钢筋边打砼,同样做得很好。 井点降水的使用要注意。可不要施工单位报多少给多少,要按施工需要,及时发单子把这个事确认掉。
地下景观 - 2007-12-26 16:48:00
jiangongren wrote: 上一张今天的现场图吧,以示更新。


梁很高。要做满堂拉撑。不过,这个要求要由监理以质量的名义要求下去。否则基础梁变形会很大。
地下景观 - 2007-12-26 16:48:00
滨江?你是世茂的公司吗?
地下景观 - 2007-12-26 16:48:00
1、谢谢拈师指导,下午上工地立即要求他们新运来的成品钢筋分类整齐堆码在模板或木枋上。 2、总包要求分摊费用问题,公司采用的不是FIDIC合同,采用的是备案示范合同及补充合同的形式。这家要求分摊费用的总包就是上次合同调包的主角。 3、这年头,临江的不临江的都叫滨江或江滨。我不是世茂公司的。